恒温式冷水机电机在额定平常电流下运行工作
发布时间:2021-03-22浏览次数:62

  普通恒温式冷水机对冷却水温度的要求是进水温度为32.C,出水温度是37.C.在这额定工况下,恒温式冷水机能在额定的平常负荷下包管冷媒水的出水温度在额定工况下连结7.C.恒温式冷水机电机一样在额定平常工作电流下运行工作。不过恒温式冷水机在一样的制冷量不变的环境下,如果冷却水温度偏离所要求的水温,例如冷却水温上升1.C,恒温式冷水机电机负荷上升1.6%,机组制冷服从低落,cop低落4%.我们都晓得:从运行费来讲,在蒸发温度和压缩机转数必然的环境下,冷凝温度越低,制冷系数越大,耗电量就越小。据测算,冷凝温度每增长1℃,单元制冷量的耗功率大概增长3%-4%.因此,从这一角度来讲,连结冷凝温度巩固对进步恒温式冷水机的制冷量是有益的。但为到达此目的,需采取以下措施:增长冷凝器的换热面积和冷却水的水量;或进步冷凝器的传热系数,不过,关于一个空调冷却体系来说,增长冷凝器的面积几乎是不行能的。增长冷却水的水量势必增长水在冷凝器内的流速,这将影响制冷机的寿命,同时还增长了冷却水泵的耗电和管材铺张等一系列问题,并且效果也不尽抱负。增大冷却塔的型号,思量必然量的充裕系数尚可,但如果盲目加大冷却塔的型号,以追求低落冷却水温也是一举两失的,并且,冷却水温度还受本地形象参数的限制。进步冷凝器冷却水侧的放热系数,是实际和有效的,而进步放热系的有效途径是减小水侧的污垢热阻,对冷却水补水举行有效的处分。